Ale_Alfa |
|
| lawrence scusa se ti rompo..ma volevo una tua consulenza..essendo esperto in elettrotecnica mi trovo in notevole difficoltà con la valutazione del consumo di 3 caldaie in cascata..dunque il problema è questo, ho 3 caldaie in cascata ke alimentano un impianto a fan coil con temperatura dell'acqua calda pari a 80°C. la totale potenza installata è 1837 kW. io ho ragionato così per valutare il consumo:
Pfocolare=Putile/rend=1837/0.92=1996kW e i grossi dubbi: la P nominale di una caldaia è quella trasferita al fluido,quella ke ho indicato con Putile? per 3 caldaie in cascata di questa potenza va bene un rendimento di 0.92?Le caldaie sono dimensionate per portare l'acqua da 10°C a 80°C, ma l'impianto a fan coil deve funzionare sempre a questa potenza in inverno, o ci sono momenti DURANTE IL GIORNO (la notte è tutto spento) SEMPRE IN INVERNO dove il carico cala e quindi non uso la piena potenza?
consumo orario=Pfocolare/PCmet=1996000/9593=208m3/h
dove pc metano è 9593 Wh/m3
grazie di cuore a tutti per le risposte
|
| |