Calma, che la confusione regna...
CITAZIONE (jack valle @ 14/6/2011, 11:29)
ciao Law
secondo me la soluzione si trova nel diagramma di evaporazione del freon R22 ,che io non sono in grado di leggere con precisione.In oltre non se ne esiste uno che lo simula verso il vuoto.
Il diagramma pressione/temperatura del freon come degli altri gas esiste eccome e non è difficile da interpretare. Nel manometro che indica la pressione del freon, se stai misurando il freon R22 ed il manometro di misura è per la ricarica di R22 c'è indicato accanto alla pressione pure la temperatura del gas. Nei condotti di refrigerazione dentro c'è solo gas, non c'è aria, quindi, inizialmente sono (e devono essere) sotto vuoto. La pressione del gas è pressione assoluta dentro il tubo ed è valida se nel tubo c'è solo quel gas. Quindi, niente aria. Ovvero, si, tutti i diagrammi che si trovano di corrispondenza sono verso il vuoto dopo che questo è stato riempito dal gas. Normalmente nel set di ricarica ci sono due manometri. Uno per la bassa pressione, uno per l'alta pressione ed in entrambi viene indicata accanto alla pressione anche la temperatura del gas a quella pressione. Ogni gas deve avere la sua tabella. R22 è diverso in pressione/temperatura dal R410a o dal R407 ecc... a causa del fattore "R" della formula che ti ho indicato nei post precedenti.
CITAZIONE
... qualcuno ha detto che evaporando continua ad assorbire calore per un certo tempo ,visto e considerato che appena alzato in volo immediatamente si ritrova in una zona gia al di sotto del suo punto di evaporazione ,
Calma calma... La gente spara spesso degli spropositi solo per passare per "figo" durante le conversazioni al bar Sport.
Come ho già detto quando un gas si espande assorbe calore, ovvero, un gas si espande perchè ha del calore da assorbire che è più corretto. Il tempo non c'entra, la pressione si. Quando un gas assorbe calore si espande e la pressione aumenta. Leggi il post precedente sull'equazione di stato dei gas, non è una bufala. Il gas assorbe calore in ragione della pressione (e dal tipo di gas ovviamente) il gas si espande perciò in base alla temperatura raggiunta e alla pressione che si manifesta.
PV=nRT
È l'equazione in questione. Il prodotto tra pressione e volume è uguale alle caratteristiche del gas in funzione della temperatura, in ogni momento in ogni punto ed in ogni angolo.
Nel tuo esperimento il gas non alza il volo, non è un piccione, ma è già contenuto nelle due fasi, liquido e gas, dentro la bombola di alimentazione, quindi, quando apri la valvola il gas a pressione, presumibilmente a 25°C si trova intorno ai 10-20kg/cm² (Non sono riuscito a trovare una tabella in italiano, ma solo tabelle in Psig/°F in Italy siamo sempre i primi nella diffusione tecnologica...) esce già caldo a 25°C e si espande, perchè dentro l'evaporatore e dentro il contenitore c'è il vuoto, quindi la sua temperatura scende per il fatto che la tua valvola oppone resistenza al flusso in uscita. Espandendosi toglie calore all'evaporatore che come hai detto è in grado di fornirne a sufficienza per mantenerlo a 25°C. Poi, quando arriva dentro la bombola che fino a poco prima era vuota, il gas cede calore, perchè la bombola è fredda e si contrae riducendo la pressione. Tutto questo mantiene una pressione media che dipende solo da quanto gas ci butti dalla bottiglia di carico. Se si tratta di qualche litro, mentre la bombola da 280l è vuota, e se non estrai calore dalla bottiglia il gas rimane gas e la bombola da 280l si riscalda a causa dello scambio termico che subisce il gas passando attraverso l'evaporatore riscaldandosi. Il fatto che la bombola da 280l si trovi a -41°C non fa un grande effetto perchè è una bombola e non uno scambiatore. Solo il gas che tocca le pareti all'inizio può tentare di fare qualche goccia ma non più di tanto perchè la pressione non è sufficiente e la quantità di gas è poca. Il fatto che prima il contenitore era sotto vuoto non vuol dire nulla. I corpi sono soggetti a gravità anche sotto vuoto, quindi il gas non cade perchè non c'è aria a sostenerlo. Un gas è un gas e come tale si comporta. D'altro canto, se la bombola prima che entrasse il gas era vuota dopo che il gas è entrato non lo è più.
CITAZIONE
se continua ad assorbire la tendenza sara (secondo me ) di un ulteriore abbassamento della temperatura all'interno dello scarico contenitore,quindi non solo annulla le calorie dei 25°C iniziali ma cercherà di assorbire altro calore ,quindi ritorna immediatamente liquido e naturalmente freddo,la depressione permane .
La pressione che assume il gas non è istantaneamente quella di liquido perchè il gas non è istantamente raffreddato. Occorre molto tempo ed una temperatura molto inferiore a quella di evaporazione perchè tutto il gas si condensi e ritorni a regnare il vuoto in quel contenitore.
CITAZIONE
Io tutto questo non ho l'istruzione adeguata per dimostrarlo "a conti fatti"se qualcuno è in grado di dimostrare sempre attraverso la propria conoscenza questo ,o il contrario di questo quindi che il calore dei 25°C permangono anche in parte all interno dello scarico contenitore,quindi dopo un po si riscalda e si alza la pressione ,per cui si livella e non puo uscire piu niente dal bollitore..
e tutto si ferma .
Se chiudi la valvola dopo che è passato solo qualche litro di R22 (gas e non liquido) vale quello che abbiamo detto. E si dimostra con la semplice legge dei gas perfetti:
http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_...ei_gas_perfettiNon ti dico di crederci ma se ci studi un attimo su, riesci a capire perchè. Se hai qualche dubbio chiedi. Credo che non sia una cosa molto complicata.
CITAZIONE
per quanto riguarda il vapore che come dici tu potrebbe permanere per un dato tempo ,io invece credo che ,nel vuoto rimarrebbe appiccicato al fondo a causa delle forza di gravità in quanto non avrebbe nessun supporto per galleggiare all'interno dello scarico contenitore.
La gravità influenza i gas nello stesso modo. Sia che sia presente aria nella mescola sia che non lo sia. Un gas è un gas. Non farti fregare dal fatto che alcuni gas siano più leggeri di altri. L'elio con il quale si gonfiano i palloncini è molto leggero quindi l'aria lo spinge in alto e questo nel vuoto non accade perchè non c'è aria. Ma l'elio rimane elio rimane gas anche dentro una bombola dove c'è solo elio.
CITAZIONE
per questo non mi sento ancora di mettere altra carne al fuoco si creerebbe ancora piu confusione
Il freon R 22 a 20°C la sua tenzione di vapore è di 9.1 bar,a 25°C (a occhio e croce) 11-12
ciao
In effetti, la "tensione di vapore" è la pressione/temperatura alla quale si raggiunge un equilibrio tra evaporazione e stasi tra la fase liquida e quella gassosa. Quindi se vuoi che il tuo gas evapori, o aumenti la temperatura o diminuisci la pressione. Questi valori li ho trovati dalla tabella che segue per il R12 ed R22. Purtroppo, in Psig e °F.
20°C=68°F
122.5Psig=8.8Bar.
È un pò macchinosa la cosa. Ma puoi fare riferimento a questa tabella:
www.longviewweb.com/pressure.phpSe ti riesce di trovare una tabella in formato europeo postale che fa comodo a tutti quelli che si interessano di gas.
Magari un giorno prova anche a fare l'esperimento anche se è difficile tenere la temperatura dell'evaporatore costante e così anche quella a -41°C della bombola da 280l.